曲靖麒麟区消防救援大队关于 6月份“双随机,一公开”消防监督抽查情况的通报
为加强“双随机、一公开”消防监督抽查结果应用,落实“三项制度”工作要求,有效促进隐患整改及消防安全责任落实,2021年6月,曲靖市麒麟区消防救援大队在全区开展了“双随机,一公开”消防监督抽查,现将6月份消防监督抽查不合格单位情况通报如下:
一、曲靖美年健康服务有限公司健康体检中心
1.室内消火栓被遮挡;2.厨房内一道防火门被遮挡。
二、曲靖市挚友商贸有限公司(摩尔购物中心)
1.未定期组织维护保养;2.商场一楼二楼防火分区不符合规范要求,超出技术规范要求;3.部分应急照明灯、疏散指示标志损坏;4.经联动测试,声光报警装置未正常启动,非消防电源未强制切断;5.三楼防火卷帘下堆放杂物;部分防火门未保持常闭状态。
三、曲靖麒麟区东恒经贸有限公司
1.市场内部分应急照明灯损坏;2.火灾自动报警系统主机有故障点未及时排除;3.经联动测试,火灾自动报警系统不能正常联动,声光报警装置未动作;4.部分手动报警装置损坏;5.部分室外消火栓水带损坏不能正常使用;6.经放水测试,喷淋泵不能正常启动;7.经手动启动,喷淋泵供水端管网无压力;8.消火栓泵供水端管网无压力;9.2具灭火器压力不足
四、曲靖市开发区金方圆实业有限责任公司泰邦酒店
1.杂物遮挡疏散通道,一个疏散指示标志损坏;2.消防控制主机无法远程启动消火栓泵和喷淋泵。
五、曲靖市麒麟区沿江街道第二中学
1.女生宿舍楼疏散楼梯数量不足;2.灭火器数量不足
六、麒麟区凤成金有限责任公司
1.该单位安装智慧消防系统,未安装消防控制主机;2.水带破损,水压不足;3.室内消火栓箱外未设置标识牌;4.室内消火栓管网破损;5.配置的灭火器过强制报废期;6.部分灭火器喷嘴胶管破损;7.厨房油烟管道未定期清洗;8.液化气瓶存放不符合要求。
七、昆明国美电器有限公司曲靖滇东商城店
1.部分烟雾感应探测器被拆除;2.一个喷淋头溅水盘损坏,部分喷淋设置不符合标准。
八、一汽红塔云南汽车制造有限公司
1.消防控制主机存在故障点,2回路断路。
九、曲靖市天龙大酒店有限公司
1.部分应急照明灯、疏散指示标志损坏;2.火灾自动报警系统主机控制面板损坏,不能正常操作;3.经联动测试,火灾自动报警系统主机无反馈信息;4.部分防火门未保持常闭状态。
十、云南永安制药有限公司
1.消防设施器材未定期组织维护保养;2.化验楼未设置疏散指示标志;3.火灾自动报警系统主机有故障点未及时排除。
十一、曲靖市麒麟气体能源有限公司
1.办公楼火灾自动报警系统停止使用;2.线路未连接到主机。
十二、云南曲靖麒麟煤化工有限公司
1.部分水带老化;2.消火栓表面锈蚀;3.部分泡沫消火栓阀门锈蚀。
十三、曲靖市麒麟区云栖酒店
1.未组织进行防火检查;2.未对消防设施、器材、消防安全标志定期组织维修保养。
十四、曲靖轩豪酒店管理有限公司
自动喷水灭火系统湿式报警阀组设置不符合标准。
十五、云南省曲靖市物资总公司
1.楼梯间堆放杂物,占用疏散通道;2.安全出口设置金属栅栏。
十六、曲靖乐美购商贸有限公司
1.超市南侧疏散通道内堆放杂物;2.食品仓库内手动报警装置被堆放的货品遮挡;3.防火卷帘下堆放杂物。
十七、曲靖市麒麟区云熙主题酒店
1.部分应急照明灯照度不能满足规范要求;2.消防控制室未实行24值班制度;3.火灾自动报警系统主机存在故障点未及时排除;4.屋顶试验栓压力不能满足规范要求,屋顶水箱无水;5.部分防火门未保持常闭状态。
十八、曲靖时代广场(曲靖市麒麟区泰乐物业服务有限公司)
1.该场所存在临时停放车辆占用消防车道的行为;2.建筑二层装修采用可燃材料未进行阻燃处理;3.单位存在装修材料堆放在疏散通道上,堵塞疏散通道;4.因二层装修导致相关设备点位存在故障;5.因二层装修,相关设备被拆除。
十九、曲靖市楚天商贸有限公司
1.消防档案不完善;2.市场内消防车通道被停放的车辆堵塞;3.室外消火栓压力不能满足规范要求。
来源:麒麟消防
|